Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматика насосной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
lexa_mk
Коллеги, делал ли кто проект автоматики насосной с частотниками данфосс?
помогите примером. helpsmilie.gif
Что входит в этот проект?
BUFF
лишнее уберите... это был комплексный проект - с ЭО, АОВ, АУПС
у Вас еще листы на частотники добавятся...
lexa_mk
Спасибо.
Смотрю на весь список и ничего не понимаю. rolleyes.gif
Если вам не жалко(трудно) не могли ли бы вы мне выложить
весь проект в качестве примера. (Первый раз столкнулся с такой задачей)
BUFF
Цитата(lexa_mk @ 23.1.2008, 10:20) [snapback]213783[/snapback]
Спасибо.
Смотрю на весь список и ничего не понимаю. rolleyes.gif
Если вам не жалко(трудно) не могли ли бы вы мне выложить
весь проект в качестве примера. (Первый раз столкнулся с такой задачей)

biggrin.gif ну и чего Вы не понимаете? Вы уточняйте... я с удовольствием объясню, хоть я и не автоматчик...
Set
буфф отличный комплект рабочей документации!!!
у меня все проекты по АСУ насосных станций именно такие!
lexa_mk
глазами никогда не видел (и посмотреть негде):
1. Схема автоматизации.
2. Схема электропитания.
3. Электрический щит.
4. Схема управления насосами.
в конце концов не знаю что писать в общих указаниях.

Ставят 2 насоса повысительных по 18,5 кВт
к ним 2 частотника данфос.
Необходимо сделать проект. bang.gif bang.gif bang.gif bang.gif

Цитата(Set @ 23.1.2008, 11:27) [snapback]213869[/snapback]
буфф отличный комплект рабочей документации!!!
у меня все проекты по АСУ насосных станций именно такие!

поделись хоть одним helpsmilie.gif rolleyes.gif
BUFF
Цитата(Set @ 23.1.2008, 12:27) [snapback]213869[/snapback]
буфф отличный комплект рабочей документации!!!
у меня все проекты по АСУ насосных станций именно такие!

спасибо, я очень уважаю главспеца, которая мне это делает smile.gif
я за ней, просто как за каменной стеной smile.gif

Цитата(lexa_mk @ 23.1.2008, 12:46) [snapback]213874[/snapback]
глазами никогда не видел (и посмотреть негде):
1. Схема автоматизации.
2. Схема электропитания.
3. Электрический щит.
4. Схема управления насосами.
в конце концов не знаю что писать в общих указаниях.

blink.gif newconfus.gif ааа... ээээ... мнэээ... а Вы уверены, что вообще можете выполнить эту работу?
зачем Вы за нее взялись, если даже не понимаете, о чем речь идет?
Lex
To BUFF
ну все когда-то бывает в первый раз....
То lexa_mk
Тут в книгохранилище есть книжка Клюева - начните с нее.
lexa_mk
Цитата(BUFF @ 23.1.2008, 12:50) [snapback]213900[/snapback]
blink.gif newconfus.gif ааа... ээээ... мнэээ... а Вы уверены, что вообще можете выполнить эту работу?
зачем Вы за нее взялись, если даже не понимаете, о чем речь идет?

директор пришёл и сказал надо, т.е. как хош но сваять шото надо. вот так.
BUFF
состав проекта у Вас есть.
схемы управления и подключения насосов - от производителей насосов, скорректируете по конкретному шкафу
шкаф берите комплектный, производителей много. дабы без рекламы - поделюсь в личку... не советую только Грундовый родной - дорого и безпонтово...
схемы принципиальные рисовать умеете? их рисуете, схемы сигнализаций - прямо по перечню листов
начинаете с технологической схемы - превращаете ее в функциональную...
с технологов трясете задание - как управлять насосами (с этого начинаете biggrin.gif )
делаете схемы управления...
размещаете шкаф, даете СВС, если ЭМ делается отдельно. если Вы - то сами запитываете.
считаете кабели, рисуете кабельные трассы - к насосам, если КИП и ЭМ в одном конструктиве, или к силовому шкафу, если отдельно.
рисуете спецфикацию, в в общих указаниях расписываете в общих чертах как это все работает. Пишете кусок ПЗ для ОПЗ. где подробно расписываете все.
рисуете задания на смежные разделы - конструкторам на крепление датчиков, крепление лотков и все такое...
если делать шкаф соберетесь сами - то на шкаф в РП даете схему электричесую принципиальную, схему расположения аппаратуры... больше в РП ничего не нужно. Если запросится монтажка - это отдельная рабоати отдельные бабки. Вообщен не требуется - это делает производитель шакафа под себя (а точнее, обходится без оной biggrin.gif )
как-то так...

пардон, забыл... остается сигнализация дяде Васе - получаете у ГИПа задание на энто дело и в зависимости от - рисуете... или общий аварийный сигнал, или пучком - аварии, статусы, расходы - если надо. ну и по зданию - или выводите на клеммник и даете его схему, или сами тащите...
далее - от Вашего ГИПа зависит - объем работ - АОВ, пожарка, если есть...
lexa_mk
"с технологов трясете задание - как управлять насосами (с этого начинаете biggrin.gif )"
я- техноглог, ГИП, и все остальные ругательные слова rolleyes.gif
Ситуация какая:
К нам обратился водоканал. Надо выполнить замену насосов на новые с частотными преобразователями.
причем им надо шото нарисовать в качестве проекта на монтаж. Механику я нарисовал, всё нормально.
вдобавок оказалось что надо делать автоматику...дали требования по части автоматизации и защиты к щиту управления насосными агрегатами.
сижу и думаю .... думаю. и поражаюсь. rolleyes.gif
BUFF
Цитата(lexa_mk @ 23.1.2008, 17:46) [snapback]214013[/snapback]
я- техноглог, ГИП, и все остальные ругательные слова rolleyes.gif
сижу и думаю .... думаю. и поражаюсь. rolleyes.gif

laugh.gif Вы технолог? ну и чего Вы тут дурью маетесь? laugh.gif идите, и нанимайте профессионала... laugh.gif тут уже не думать - тут ТЗ писать и людей нанимать laugh.gif